CONTACT US

联系我们

查看幸运农场联系方式

山东幸运农场开奖走势图
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:[email protected]
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号

查看更多联系我们

幸运农场资讯信息

您的当前位置:主页 > 技术文档 >

变压器差动保护的基本原理是什么

2016-11-10 点击量:1138 来源:幸运农场开奖走势图
分享到:

  变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。

  差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作。

  差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护。另外差动保护还有线路差动保护、母线差动保护等等。

  变压器差动保护是防止变压器内部故障的主保护。其接线方式,按回路电流法原理,把变压器两侧电流互感器二次线圈接成环流,变压器正常运行或外部故障,如果忽略不平衡电流,在两个互感器的二次回路臂上没有差电流流入继电器,即:iJ=ibp=iI-iII=0。   如果内部故障,如图ZD点短路,流入继电器的电流等于短路点的总电流。即:iJ=ibp=iI2+iII2。当流入继电器的电流大于动作电流,保护动作断路器跳闸。

更多幸运农场,幸运农场开奖走势图的变压器信息请浏览公司官网:www.iccenglish.com
相关资讯
  • 高端克孜勒苏箱式变压器市场发展缓慢
  • 高效节能巴音郭楞箱式变压器
  • 高功率密度高频电源博尔塔拉箱式变压器介绍
  • 非金昌吉箱式变压器的特点
  • 非结晶铁芯和田箱式变压器在国外的情况
  • 非晶合金喀什箱式变压器应用即将迸发
  • 非晶阿克苏箱式变压器的前景
  • 雷雨天气,电器需注意防雷措施
  • 配电吐鲁番箱式变压器的需求量日益增长
  • 配电克拉玛依箱式变压器的技术
  • 配电乌鲁木齐箱式变压器的应用实例
  • 调零新疆箱式变压器,机床新疆箱式变压器,安全屏蔽新疆箱式变压器,BK新疆箱式变压器
?
版权所有 幸运农场开奖走势图_幸运农场开奖结果_重庆辛运农场走势图 @ copyright 2016
办公室:0635-6367888 ?销售部:0635-6367999 ?张经理:15069599099 ?李经理:13906351919
邮 ?箱:[email protected] ?地址:聊城市经济开发区泰山路261号 技术支持:暴雪网络
  • 返回顶部
  • 150-695-99099
  • 在线咨询
  • 微信二维码
    关注你附近
XML 地图 | Sitemap 地图